Hallo, leider sind die Probleme nicht weg. Ich brauche noch Unterstützung. Am Mittwoch war ein Monteur bei mir und hat gemeinsam mit dem Viessmann Expertenteam telefonisch den Fehler versucht einzugrenzen. Er hat den statischen Druck von 25,5mbar und einen Fließdruck (Schornsteinfegertaste an) von 18,5mbar gemessen. Der Düsendruck betrug ca. 2mbar. Die Vermutung war am freitag ein zu geringer Fließdruck. Den Düsendruck hatten wir dann auf 3mbar angehoben. Leider ohne Erfolg. Am Freitag war dann der Eon Kundendienst da um den Regler aufgrund des zu hohen Druckabfalls zu prüfen. Am Regler waren ca. 24 zu 21, 5mbar vorhanden. Damit i.O. Wir haben dann im Abstimmung den regler um 2mbar angehoben da wir vemuteten, dass ich einen zu hohen Druckabfall auf der Leitung haben. Sie fällt weiterhin aus. Heute erst während der Warmwasseraufbereitung. Gibt es noch ideen? Den neuen Fließdruck an der Heizung konnte ich noch nicht messen. Allerdings schließe ich diesen bald als Fehler aus.......