Hallo KaiMarschall, wenn Du den Gasdruckschalter austauschen lässt, dann bitte gleich zusammen mit einer sogenannten RC-Einheit. Die Einheit verhindert ein Verschmutzen der elektrischen Schaltkontakte. Verursacher sind Siliziumoxidverkrustungen, welche sowohl im Gasweg, als auch auf der Luftseite vorkommen. Die Bestellnummer der RC-Einheit lautet 7838133 und wird immer bei dem wiederkehrenden Fehler 1:5 eingesetzt. Voraussetzung ist, dass die Gasversorgung sowie die Düsendrücke in Teil- und Volllast passen. Die Gasmenge beim Zünden wird als Zündlast bezeichnet. Diese liegt unter dem Volllastbereich, aber über dem Teillastbereich. Nach dem Start des Brenners moduliert der Brenner zuerst in die Kleinlast hinunter und dann passend auf den Kesselsollwert. Die lose Verschraubung und damit Gasaustritt hätten womöglich noch andere Fehlermeldungen generiert. Beste Grüße °ro