Hallo Flo, Ist OK, wir hätten allen Urlaub. Seit ich die Video habe hochgeladen, leider nicht. Dringend ist nicht bei allen das gleiche, die Fehler lauft schon Monaten.... Habe mich schon beim techniker und Viessmann gemeldet. Letzte "Lösung" war 7B02 auf 30 und 6016 auf 1 setzen. Doch habe ich einzige sachen Versucht, und vielleicht gibt es ein Idee von welcher Fehler es sein könnte. Dieser letzte Tagen war es ganz Kalt (-5ºC bis 14ºC) und die Anlage hat richtig funktioniert wan: a) Die Wärmepumpe geht durch das "Entfrierungsprozess" (=Defrosting, weiss nicht genau wie dass in Deutsch heisst). b) Danach funktioniert die Kältekreis Korrekt. c) Kältekreis bleibt Korrekt funktioneren bis die Temperatur höher als die Bivalenztemperatur (Ich Vermute es ist die Bivalenztemperatur, könnte aber auch Aussentemperatur sein) ist (Was ich dan gemacht habe ist die Bivalenztemperatur erhöhen und das hat funktioniert (mit einzige Fehlermeldungen zwischen 14:00 und 18:00 - Die wärmste Momenten am Tag) ohne die Anlage zu blockieren (Das blockieren passierte jede 2 Stunden und 25 minuten). Die Anlage hat dann funktioniert bis ich Heute die neue "Lösung" eingefuhrt habe (habe die einzige Stunden später wieder züruckgesetzt: 7B02 auf 20ºC (=200) (Ich weiss, sehr hoch, aber damit verhindere ich dass die Anlage wieder fehlt) und 1606 auf 0), und warte nun auf Entfrierungsprozess. Bis dann glaube ich das ich jede 145 minuten die Anlage wieder an und ausschalten soll.
Welcher Aussentemperatur benutzt die Vitocal für die Kalkulationen, dem bei die Ausseneinheit oder dem andere Temperatursensor?