Hallo, ich habe ein Hybrid system mit eine Vitocal 200-S und Ölkessel. In Spanien sind die Strompreisen von 0,06 €/kW (Dezember 2020) nach 0,30 €/kW (Dezember 2021) gestiegen und deswegen wollte ich versuchen die Ölkessel mehr zu benutzen für die Heizung. WW geht über die Wärmepumpe.
Die heutige Parameter:
7B00 | 1 |
7B01 | 1 |
7B02 | 100 |
7B03 | 300 |
7B04 | 20 |
7B05 | 200 |
7B06 | 120 |
7B07 | 5 |
7B0B | 10 |
7B0C | 1 |
7B0D | 0 |
7B0E | 1 |
7B0F | -300 |
7B10 | 0 |
7B11 | 1 |
Hätte gerne Information ob es möglich ist die Ölkessel mehr zu benutzen. zB mit AuBentemperatur 5º C oder weniger Ölkessel und mit AuBentemperatur höher als 5ºC Wärmepumpe?
Vielleicht gibt es auch andere Lösungen....
MfG,
Luis
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Ja, es gibt Hybridgeräte von uns, bei denen es möglich ist, die Energiepreise einzugeben.
Bei beiden entspricht ein Einstellwert 0,1°C. Dementsprechend musst du für eine Anhebung von 5 bis 10K den Wert um 50 bis 100 anheben.
Viele Grüße
Flo
Hallo kalicorp,
du musst dafür folgendes einstellen.
a) 7B0E: 0, 7B02: 50
b) 7B0E: 1, 7B02: 100, 7B0F: 50
Viele Grüße
Flo
Hallo Luis,
möchtest du eine grundsätzliche Trennung? Also soll über 5°C nur die Wärmepumpe laufen und darunter nur der externe Wärmeerzeuger? Alternativ kannst du auch sagen, ab 5°C und kälter nur der externe Wärmeerzeuger und ab 10°C und wärmer, nur die Wärmepumpe? Dazwischen die Wärmepumpe und bei Bedarf der externe Wärmeerzeuger?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, das ist eine gute Frage. Ich denke Optimal wäre die Entscheidung auf Leistung/Kosten zu basieren. z.B. Wann es mehr kostet um die Ölkessel zu benutzen dass auf das Moment die Wärmepumpe eintritt. Aber ich weiss nicht ob so etwas überhaupt möglich ist (Formule die beide Faktoren verbindet?), das sollte in meinen Fall handmässig gemacht werden (Ölkessel ist nicht Viessmann). Ich glaube dass das nicht eine Einfache Lösung wäre, Optimal, aber nicht Einfach. Weiter bin ich offen für jede Lösung, aber ich glaube es wäre besser nicht eine komplete Trennung zu machen, aber dass die Ölkessel bei niedrige Leistung (COP) der Wärmepumpe eintritt. Vielleicht gibt es eine Tabelle wo ich kann sehen bei welchem Aussentemperatur/Vorlauftemperatur das COP sehr niedrig wird und es besser ist die Ölkessel zu benutzen und das Parameter darauf an zu passen. Was glaubst du ist eine gute Lösung?
Also, ich denke das ist genau wie deine Vorschläge, aber nicht nur auf Temperatur basiert sonnst auch mit die Preise info.
MfG,
Luis
Hallo kalicorp,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, ich denke: 7745670802286114.
MfG
Eine Einstellung auf deine Kosten basierend ist mit deiner Wärmepumpe nicht möglich. Du solltest über die Parameter 7B02 und 7B0F festlegen, wann wer dazuschalten darf. Ist das Langzeitmittel der Außentemperatur tiefer als der unter 7B02 eingestellte Wert, dann kommt der externe Wärmeerzeuger dazu, wenn es die Wärmepumpe nicht alleine schafft. Ist sie tiefer als der unter 7B0F eingestellt Wert, dann darf nur noch der externe Wärmeerzeuger heizen.
Am besten hebst du einfach beide Werte an. Da der Energiepreis so stark gestiegen ist bei dir, solltest du ihn ruhig um 5 bis 10K anheben.
Viele Grüße
Flo
Danke Flo, heisst dass das es andere 200-S gibt wo man die Einstellung doch auf Kosten basieren könnte?
Mit 5 - 10K anheben meinst du:
7B02 nach 105-110 oder nach 150-200?
7B0F nach -295- -290 oder nach -250 - -200?
Danke,
Ja, es gibt Hybridgeräte von uns, bei denen es möglich ist, die Energiepreise einzugeben.
Bei beiden entspricht ein Einstellwert 0,1°C. Dementsprechend musst du für eine Anhebung von 5 bis 10K den Wert um 50 bis 100 anheben.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Ich komme wieder züruck auf diese Situation und will gerne wissen wie die Programierung sein sollte für die verschiedene Fälle:
a) Über 5ºC nur Wärmepume und darunter Wärmeerzeuger.
b) Ab 5ºC und kälter nur der externe Wärmeerzeuger und ab 10ªC un wärmer, nur die Wärmepumpe. Dazwischen WP und bei Bedarf der externe Wärmeerzeuger.
MfG,
Luis
Hallo kalicorp,
du musst dafür folgendes einstellen.
a) 7B0E: 0, 7B02: 50
b) 7B0E: 1, 7B02: 100, 7B0F: 50
Viele Grüße
Flo
Hallo kalicorp,
Ich habe ähnliche Probleme mit der Einstellung zwischen externen Wärmeerzeuger und Wärmepumpe. Erfolgt die Regelung bei dir über einen Bivalentmischer?
MfG
Ich weiss nicht genau was der Name in Deutsch ist. Aber google translator sagt es ist eine 3 weg Ventil. Marke ist Honeywell.
Hallo kalicorp,
Danke für deine Antwort. Bei mir ist es wohl eher ein Problem mit der Vitotronic 200, die scheinbar keinen Kontakt zu dem Mischer herstellt. Der Mischer fährt weder auf noch zu. Beim Aktorentest funktioniert er aber.
Vielleicht hat Flo_Schneider eine Idee?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |