Hallo SteSchmi,
zum einen hast du Recht, die Angabe in der Serviceanleitung ist falsch. Ich werde das direkt intern weitergeben, damit es berichtigt wird.
Jetzt zu deinem Problem. In der Parameterebene 2 - 86 lässt sich die maximale Restföderhöhe der internen Pumpe begrenzen und sie so auf einen konstanten Druck einregulieren. In der Parameterebene 2 - 87 jedoch, wird der Druck in Millibar pro Liter Föderstrom bestimmt. Hier können wir bis zu 20mbar/l einstellen und mit einem ansteigenden Differenzdruck bezogen auf den Volumenstrom arbeiten.
Ich gehe davon aus, dass du in deinem Fall den Parameter 86 beeinflussen musst um deine gewünschten Einstellungen vorzunehmen.
Grüße °fp
... Mehr anzeigen