@Patrick_Zarges schrieb: Hallo ToenserVerl, die interne Erweiterung H1 war eigentlich bei den 300er schon verbaut. Wurde jetzt bei der neuen Baureihe wieder rausgenommen. Vergesst also meine Antwort 😉 Du brauchst definitiv einer interne Erweiterung H1. Heizing hat dir die Nummer ja schon genannt. Mit der H1 hast du dann zwei 28er Anschlüsse in der Regelung. Der 28 Stecker auf der H1 wird über den Parameter 53 codiert. Der Anschluss 28 auf der Grundleiterplatine wird wiederum über Parameter 28 codiert. Der Anschluss auf 96 ist auf jeden Fall nicht richtig. Hier kannst du aber die Spannung für die interne H1 abgreifen. Wenn die H1 dann codiert ist, lauft die Pumpe A1 nur bei Anforderung. Beste Grüße °pa