Ich habe gestern mittag 25 cbm Grundwasser in den Flächenkollektor geleitet (Drainage vorhanden) und es sieht nach einer Besserung aus. Zumindest ist das Haus jetzt 2 Tage hintereinander warm und der Kompressor läuft. Den elektrischen Zusatzheizer werde ich auch noch anschalten, aber darauf achten, dass die Soletemperatur im Vorlauf über -2,3 Grad und im Rücklauf über 0,5 Grad bleibt. Das kann ich mit Grundwassereinleitung in den Flächenkollektor sicherstellen. Eine kleine Kalkulation dazu: mit 10 KWh Pumpenenergie stellt man dem Flächenkollektor eine zusätzliche entziehbare Wärmemenge von etwa 300 KWh zur Verfügung. Danke für den Hinweis. Wenn ich mich nicht mehr melde, war das die Problemlösung.