Seit 3 Jahren läuft unsere Vitical 343G perfekt mit den Einstellungen weitgehend im ALZ (Auslieferungszustand, Anlagenschema 2). Die Anlage arbeit mit Erdwärme/Sole, guter Wärmequelle (900m Rohr in nassem Boden), abgeschalteten elektrischen Zusatzheizungen und direkt in die Fußbodenheizung (kein Mischer). Fehlermeldungen oder Warnungen gibt es keine, nur die Hysterese beim Heizen ist seit 3 Wochen sehr lang geworden. Der Kompressor arbeitet jetzt 1 Tag durch und ist dann etwa 1 Tag aus, was zu sehr ungleichmäßigen Temperaturen im Haus (mal 18 Grad, mal 24) führt. Die Temperatursensoren zeigen sinnvolle Werte an. Einen Innentemperatursensor hatten wir bisher nicht installiert. Die Warmwasserbereitung funktioniert weiterhin, aber gefühlt gibt es auch hier größere Temperaturschwankungen (ist aber schlecht nachweisbar). Haben Sie eine Idee zur Ursache oder einen Ratschlag, was getan werden könnte? Und wie funktioniert eigentlich die An- und Ausschaltung des Heizkreises 1, wenn nur die Aussentemperatur und die Vor-/Rücklauftemperaturen der Fußbodenheizung gemessen werden? Danke.
... Mehr anzeigen