Hallo HeizungAlex,
gerne versuche ich dir bei deinem Anliegen zu helfen.
Zur Zeit habe ich jedoch noch einige Fragen:
Leider kann aus der Ferne nicht beurteilt werden, wie deine Anlage hydraulisch, sowie elektrisch eingebunden ist. Hast du diesbezüglich ein Anlagenschema/ Schemennr. vorliegen die du uns zur Verfügung stellen kannst?
Hast du Probleme mit Übertemperatur des Holzkessels? Löst die thermische Ablaufsicherung aus?
Handelt es sich um ein hydraulisches oder verbrennungstechnisches Geräusch?
Sind diese Probleme bereits länger vorhanden? Es handelt sich ja um eine Bestandsanlage. Läuft der Vitolig nur auf den Vitocell 340-M?
Hat der Vitolig eine funktionierende Rücklauftemperaturanhebung?
Welche Temperaturen sind am Vitocell vorhanden wenn es zu Geräuschen kommt?
Wird der Vitodens gesperrt wenn der Vitolig läuft?
Was genau soll durch die zusätzlichen Temperatursensor erreicht werden?
Beste Grüße °sr
... Mehr anzeigen