>Kann das sein, dass der Prüfbetrieb bzw. Aktorentest die externe Abschaltung nicht berücksichtigt? das würde ich stark vermuten. Stell doch mal das Warmwasser höher, so dass es zur Brennereinschaltung kommt und teste dann nochmals. In der Serviceanleitung steht auch, dass ein Schließer benötigt wird: Bei geschlossenem Kontakt wird der Brenner ausgeschaltet. Die Heizkreispumpe und (falls vorhanden) die Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung werden entsprechend der eingestellten Codierung (siehe folgende Tabelle „Codierungen“) geschaltet Der andere Beitrag bezog sich vermutlich auf eine Regelung für angehobenen Betrieb. Gruß Heizing