Hallo Philipp, ich habe gerade gesehen, dass du einen Vitodens 300 WB3 hast. Die Codieradresse A5 gibt es hier nicht. Der WB3 hat eine fest eingestellte Pumpenlogik. Sobald die Außentemperatur um 1°C größer als die eingestellte Raumsolltemperatur ist, schaltet die Pumpe ab. Die Vorlauftemperatur kann nur abgefragt werden, wenn ein Heizkreis mit Mischer angeschlossen ist. Abgastemperatur und Rücklauftemperatur werden am WB3 nicht ermittelt. Normalerweise solltest du die Kessel-, Speicher-, Außen- und wenn vorhanden die Vorlauftemperatur angezeigt bekommen. Beste Grüße °pa