Zu 1.: Unsere Spezialisten konnten zwischenzeitlich nachvollziehen, dass der Datenpunkt fehlt. Es befindet sich bereits in der Prüfung und es wird bald eine Ergänzung dazu geben. Zu 3.: Die Raumsolltemperatur wird automatisch verändert. Fordert ein Raum beispielsweise eine Raumsolltemperatur von 20°C an, so wird auch die Raumtemperatur in der Regelung verändert (nicht auf die gewünschte Temperatur, hier sind Algorithmen hinterlegt). Die Anleitung zu der Funktion ist auf www.vitogate.info zum Download verfügbar (Anleitung ist von dem veralteten Baustein, die Überarbeitete folgt, jedoch ist die Funktion identisch). Reduziert bedeutet nach der reduzierten Raumsolltemperatur. Man bekommt eine 0 zurück, da der Heizbetrieb abgeschaltet ist. Der Anschluss der Zirkulationspumpe muss bauseits über einen Binäreingang gelöst werden. Der Datenpunkt ist von außen nicht schreibbar. Daran kann auch in Zukunft für die vorhandene Regelung nichts geändert werden, da der Regler es nicht hergibt. Beste Grüße °be