Zu 1.) Ja, es ist v1.5 mit 5.48. Zu 3.) Heißt konkret, dass ich, wenn die Wärmebedarfsführung nutzen möchte, den Wert "Externe Raumsolltemperatur Normal A1M1" auf Null setzen muss. Muss im Display dann "Externes Programm" stehen, wenn die Wärmebedarfsführung aktiv ist? Oder woran kann ich erkennen, dass die Wärmebedarfsführung aktiv ist? Zu Punkt 2: Die beiden Datenpunkte als 8-bit Integer konfigurieren und dann klappt das. Allerdings ist die Zuordnung zwischen Aktuelle Betriebsart und Betriebsart mehr als schräg und in der Doku auch falsch: Gibt man auf die Betriebsart eine 4 (=Dauernd Normal) bekommt man von der Aktuellen Betriebsart eine 3 (=Party) zurück. Gibt man auf die Betriebsart eine 2 (=Heizen + WW) bekommt man von der Aktuellen Betriebsart eine 2 (=Normal) zurück. Gibt man auf die Betriebsart eine 3 (=Dauernd Reduziert) bekommt man von der Aktuellen Betriebsart eine 1 (=Reduziert) zurück. Aber eigentlich ist das die Einstellung nur Warmwasser. Gibt man auf die Betriebsart eine 1 (=Nur WW) bekommt man von der Aktuellen Betriebsart eine 0 (=Abschaltbetrieb) zurück. Stellt man an der Anlage manuell auf nur WW gibt auch eine 0 zurück, obwohl die Anlage im WW-Betrieb ist. Würde eigentlich Sinn machen, die Nummern zu syncronisieren (die 1 in Betriebsart entspricht einer 1 in Aktueller Betriebsart und hat auch die gleiche Bezeichung...). Und noch ein kleiner Wunsch: Bitte die Zirkulationspumpe über das Gateway schaltbar machen = R/W (damit ich die Zirkulationspumpe über den Bus schalten kann - z.B. wenn ich das Licht im Bad anmache...). Danke!