Sehr geehrte Damen und Herren,

über das Vitogate 200 habe ich einen neuen Vitocrossal CU3A mit Vitotronic 200 angeschlossen.

Leider fehlen in der Dokumentation:

http://connectivity.viessmann.com/de/mp_rt/vitogate/vitogate-200-typ-knx-ab-05-2016.html

die Datenpunkte:

1472 - Störungsmeldung Vitogate 200 und

1473 - Störungsmeldung (für den Kessel)

Welchen KNX-DPT haben diese Datenpunkte?

Zweite Frage:

Über die KNX würde ich gerne bei den Betriebsarten auch zwischen "Aus / Heizen mit Warmwasser / nur Warmwasser" umschalten. Leider finde ich keine Möglichkeit dies zu tun. Was muss/kann ich tun?

Besten Dank und mit freundlichen Grüßen

M. Cobet

 

 

 

5 ANTWORTEN 5

Hallo cobet,

der Datenpunkt für Störungen ist "1.005 Alarm".

Die Betriebsarten werden über den 255.002 vorgegeben:

0 = Abschaltbetrieb
1 = Nur Warmwasser
2 = Heizen + Warmwasser
3 = Dauernd Reduziert
4 = Dauernd Normal

Beste Grüße °be

Sehr geehrter Herr Reuter,

besten Dank für die superschnelle Rückmeldung. Eine kurze Nachfrage noch:
Datenpunkt 1471 Störung = 1.005 Alarm passt.

Die von mir genannten Datenpunkte:
1472 - Störungsmeldung Vitogate 200 und
1473 - Störungsmeldung (für den Kessel)

sind nach der ETS aber 4 byte Punkte. Damit könnten sie eigentlich kein 1 bit Schaltobjekt sein, oder?

Danke

Matthias Cobet

Der Datenpunkt für die Störungsmeldungen ist 254.001. In Kürze wird es in der Online-Hilfe eine ausführliche Beschreibung dazu geben.

Beste Grüße °be

Ich habe dir oben an meine erste Antwort noch ein Dokument zur Unterstützung angehängt.

Beste Grüße °be