Sehr geehrte Damen und Herren,
über das Vitogate 200 habe ich einen neuen Vitocrossal CU3A mit Vitotronic 200 angeschlossen.
Leider fehlen in der Dokumentation:
http://connectivity.viessmann.com/de/mp_rt/vitogate/vitogate-200-typ-knx-ab-05-2016.html
die Datenpunkte:
1472 - Störungsmeldung Vitogate 200 und
1473 - Störungsmeldung (für den Kessel)
Welchen KNX-DPT haben diese Datenpunkte?
Zweite Frage:
Über die KNX würde ich gerne bei den Betriebsarten auch zwischen "Aus / Heizen mit Warmwasser / nur Warmwasser" umschalten. Leider finde ich keine Möglichkeit dies zu tun. Was muss/kann ich tun?
Besten Dank und mit freundlichen Grüßen
M. Cobet
Hallo cobet,
der Datenpunkt für Störungen ist "1.005 Alarm".
Die Betriebsarten werden über den 255.002 vorgegeben:
0 = Abschaltbetrieb
1 = Nur Warmwasser
2 = Heizen + Warmwasser
3 = Dauernd Reduziert
4 = Dauernd Normal
Beste Grüße °be
Ich habe dir oben an meine erste Antwort noch ein Dokument zur Unterstützung angehängt.
Beste Grüße °be
Benutzer | Anzahl |
---|---|
15 | |
12 | |
9 | |
4 | |
2 |