Hallo uweklapproth,
ist an deiner Anlage ein Mischer installiert?
Wenn im Schornsteinfegerprüfbetrieb nur die Warmwasserbereitung funktioniert, ist entweder etwas mit der Heizkreispumpe nicht in Ordnung oder der Mischer fährt nicht auf, sofern einer vorhanden ist.
Hast du über den Relaistest schon versucht die Heizkreispumpe manuell anzusteuern? Dazu musst du den Drehschalter WA auf T5 stellen und den Drehschalter DTK auf 8 oder 10, je nachdem wieviele Heizkreispumpen angeschlossen sind.
Läuft die Pumpe im Relaistest nicht an, bitte mal prüfen lassen, ob überhaupt Spannung an der Pumpe ankommt.
Beste Grüße °be