@Warburger schrieb: Das Merkwürdige: Der Volumenstrom blieb bei all diesen Maßnahmen starr auf 750–770 l/h. Das Einzige, was jemals eine Veränderung gebracht hat, war ein kurzer Moment, als der Heizungsbauer bei laufendem Betrieb das Ventil am Fingersieb der Außeneinheit leicht geöffnet hat – in diesem Moment schoss der Wert auf ca. 1200 l/h hoch. Das lässt vermuten, dass der Weg zwischen Innen- und Außeneinheit prinzipiell frei ist und die Blockade oder das Problem irgendwo direkt in der Außeneinheit liegen muss. Was heißt denn das? Das Ventil vor dem Sieb muss natürlich offen sein. Du meinst wahrscheinlich, er hat den Deckel geöffnet, so dass es dort rausgelaufen ist? Der Hinweis von @Kalle999 zum Schwimmerventil könnte zielführend sein. Das hängt öfter, z.B. durch fehlerhafte Befüllung. Funktion des SEV-Ventils überprüfen | Viessmann