Hallo torsten2016,
du kannst an der Trimatik max. HKA (ungemischt) HKB (gemischt) und Warmwasserbereitung anschließen.
HKB kann nur genutzt werden, wenn ein Vorlauftemperatursensor und am besten auch noch ein Mischer vorhanden ist.
Über die Regelung kannst du eine Pumpe für HKA auf 20A und eine für HKB auf 20B anschließen. Wenn du jetzt nur eine Pumpe auf 20B angeschlossen hast, wird bei einer Anforderung auch nur der HKB versorgt. Kommt natürlich auch drauf an, wie das ganze hydraulisch aufgebaut ist. Am sinnvollsten wäre für jeden Heizkreis eine Pumpe.
Beste Grüße °pa