Hallo, So weit das hier zu sehen ist, ist das in Ordnung. - Der Schutzbereich um die Außeneinheit beträgt 1m. In diesem sind Gebäudeöffnungen wie Fenster oder Lüftungsöffnungen sowie z.B. Lichtschächte, Vertiefungen, Zündquellen nicht erlaubt. Da dein Glaselement nicht zu öffnen ist, würde ich dieses auch nicht als Gebäudeöffnung sehen. Ob das Element Gasdicht ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Wenn dein Heizungsbauer sich aufgrund eines Kellerfensters dazu entschieden hat, die Außeneinheit weiter nach rechts zu stellen um den Schutzbereichen wegen des Fensters einzuhalten, hat er hier alles richtig gemacht. Ich habe dir im Anhang mal einen Auszug aus der Plaungsanleitung angehängt. In diesem ist auch deutlich zu sehen, dass der Schutzbereich nicht ,,Wandübergreifend" einzuhalten ist. Zwecks Schall kann ich leider nichts sagen.