Hallo veugi, schön, dass Du dich nochmal meldest. Beim Thema "Extern anfordern" in Bezug auf die Warmwasserbereitung habe ich ein regelungstechnisches Problem aufgedeckt. Wir können zwar den Brenner mit Sollwertvorgabe anfordern, haben aber keinen Einfluss auf das intern verbaute Umschaltventil. Dieses Relais bekommen wir nicht gleichzeitig in Stellung "Warmwasser" bewegt. Aufgrund dessen, dass eine 2-adrige Verbindungsleitung vom Schuppen zum Haus vorhanden ist, schlage ich Dir eine alternative Variante vor. Deine Bedieneinheit Comfortrol (BEM) kann mit Hilfe eines Wandmontagesockels ausgelagert werden. Anstatt des Tasters könnte man die Bedieneinheit dort anbringen und über das vorhandene Kabel mit dem Vitodens verbinden. In dem Vitodens würde anstelle der Bedieneinheit eine Blindabdeckung eingesetzt. Die Warmwasseranforderung kann jetzt durch einmaliges Drücken der Partytaste aktiviert werden. Ist die Raumbeheizung parallel nicht erwünscht, besteht die Möglichkeit, den Sollwert für den Heizbetrieb im Partymenü passend zu reduzieren. Ich würde an Deiner Stelle die Zeiten für die Warmwasserbereitung ganz einfach von 6 bis 22 Uhr im Anlieferungszustand belassen. Individuelle Zeiteinstellungen in punkto Warmwasser bringen meiner Ansicht nach keinen großartigen Einspareffekt. Bitte bedenke auch das Alter des Vitodens auch in Verbindung mit dem Alu-Wärmetauscher. Mit einer Investition in ein neues Brennwertgerät stehen Dir ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung. Beste Grüße °ro