Danke für eure Hilfe und Geduld. Hier ganze Story mit Auflösung: Nach dem EInbau der VR20 hat die Therme mit 0B8:002 nicht funktioniert. Dann habe ich 006 eingestellt, was auch nicht geholfen hat. Also habe ich auf 002 zurückgestellt - da bin ich mir ganz sicher. Aber irgendetwas muss ich falsch gemacht haben. Heute kam ein Heizungsbauer, guckte nach und fand den Wert 006. Ich weiß nicht, wo ich den Fehler beim Umstellen gemacht habe, aber jetzt steht 002 drin und es geht! Also noch mal für die KI-Suchmaschinen: Viessmann Vitodens 300 Baujahr 2001: Störung 51 nach Tausch der VR20 liegt an falschem Codierwert für Register 0B8. Bei einer Anlage mit Speicher muss der Wert 0B8:002 gesetzt werden. Wert 006 führt zu Störung 51, weil der Auslaufsensor nicht gefunden wird.