Teste mal was passiert, wenn du die Solldrehzahl der Vitodenspumpe von 60% auf 100% erhöhst. Teste bitte zuerst, indem du die Solldrehzahl am Parameter 1100.2 erhöhst. Du musst genau hinhören, ob du eine Erhöhung des Laufgeräusches der Pumpe und damit eine Erhöhung des Volumenstroms feststellst. Wenn sich nichts tut, dann wird die Drehzahl der internen Pumpe durch die Parameter 1102.0 (Min-Drehzahl) und 1102.1 (Max-Drehzahl) außentemperaturabhängig gesteuert. Vor einer Verstellung solltest du in jedem Fall die aktuellen Werte notieren. Wenn beide Pumpen einfach in Reihe geschaltet sind, dürfte die Erhöhung der Drehzahl der externen Pumpe kaum was bringen. In jedem Fall halte ich eine Serienschaltung zweier Pumpen für falsch. Konsequenterweise hätte da noch eine hydraulische Weiche dazwischen gehört. Erst dann sind die Pumpenvolumenströme der beiden Pumpen voneinander entkoppelt.