Die aktuelle Montage/Serviceanleitung findet sich hier: 6229813VMA00002_1.pdf Für die Ausseneinheit ist aus der bisherigen Empfehlung für einen FI Klasse B ist in der 01/2026 eine Forderung geworden. Die Klasse B findet sich schon länger in den Anleitungen, z.B. 10/2021. Der erfasst alle Fehlerstromarten, einschließlich glatter Gleichfehlerströme, ist Allstromsensitiv. Der wurde für meine 250-A schon vor drei Jahren eingebaut. Auszug: "Trennvorrichtungen für nicht geerdete Leiter ■ In der Netzanschlussleitung eine Trennvorrichtung vorsehen, die alle aktiven Leiter allpolig vom Netz trennt und der Überspannungskategorie III (3 mm) für volle Trennung entspricht. Diese Trennvorrichtung muss gemäß den Errichtungsbestimmungen in der festverlegten elektrischen Installation eingebaut werden, z. B. Hauptschalter oder vorgeschalteter Leitungsschutzschalter. ■ Zusätzlich eine allstromsensitive FehlerstromSchutzeinrichtung installieren mit einem Nenn-Fehlerstrom von höchstens 30 mA (FI Klasse B ) für Gleich(fehler)ströme, die durch energieeffiziente Betriebsmittel entstehen können. ■ Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen nach DIN VDE 0100-530 auswählen und auslegen." Gruß rudi