Das war dem HB, der mir die Dense verkauft hat, bestens bekannt. Soweit ich das mitbekommen habe, ist die Vitodens 333 WS3B dafür aber zumindest nicht ungeeignet - lt. V.! In dem Verbinder steckt eingelötet eine Messing-Rohr mit deutlich reduziertem Duchgang. Und es sieht so aus, als gibt es das auch im Kaltwasserzulauf zum WW-Behälter unten - dort wo mit 032 der Dichtungssatz für den Steckverbinder bezeichnet ist. Der Messing-Einsatz in Teil 003 (linkes Ende) war bei mir bis auf weniger als 3mm Durchmesser zu: ein 3mm-Bohrer hat da deutlich was ausgebohrt und ich habe solange den Bohrer um jeweils 1mm größer genommen, bis Messingspäne erkennbar wurden. Wenn der WW-Behälter inspiziert wird, kann man die Anschlüsse natürlich nur bis zum ersten Bogen auf Verkalkung im Rohr prüfen. Daß da ein HB keine weitere Verkalkung im Rohr vermutet, wenn der Anschluß bis zum Bogen selber frei ist, kann ich sehr gut nachvollziehen - es sei denn, man weiß, daß da eine Drossel drin ist.