Hallo hubertusmantel,
über die EA1 kannst du vorgeben, wie die Heizkreispumpe für den jeweiligen Heizkreis sich beim Signal "Extern Anfordern" verhalten soll (Codieradresse d7). Daher ist es möglich die Anforderung zu realisieren, ohne Einfluss auf den "Altbestand".
Für die Sammelstörmeldung hat die EA1 einen potentialfreien Wechselkontakt.
Für die Planung und Umsetzung deines Vorhabens, solltest du dich mit einem Heizungsfachbetrieb oder Fachplaner in Verbindung setzen. Fachbetriebe in deiner Nähe findest du unter folgendem Link:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °be