Hallo Fritz2099,
hier meine Antwort aus deinem anderen Beitrag dazu:
Die Mindestfläche muss eingehalten werden, damit es nicht zu einem hohen Taktverhalten der Wärmepumpe und daraus bedingt einer häufigen Warmwasserbereitung über den E-Heizstab kommt. Mit einer kleineren Fläche als 70m² Fußbodenheizung wäre die Primärquelle nicht ausreichend dimensioniert. Weshalb hier die Umwälzpumpe als möglicher defekt aufgeführt wurde, kann ich mir nicht erklären und wurde mir gegenüber auch nicht als Begründung angebracht. Ich vermute hier einen Fehler in der Beschreibung der Anleitung. Vielmehr kann sich eine zu geringe Primärquelle negativ auf den Verschleiß des Verdichters auswirken (hohes Taktverhalten, gerade im Sommer). Der Verdichter schaltet sich ab einer Primärtemperatur von 18°C ab.
Viele Grüße Flo