Hallo David_,
wenn nur ein ungeregelter Heizkreis vorhanden ist, kann statt des Vorlaufsensor Kühlkreis auch der Sekundärvorlaufsensor verwendet werden. Dazu muss der Parameter 7109 auf 0 gesetzt werden. Zudem wird noch ein Feuchteanbauschalter benötigt, welcher eine Feuchtigkeitsbildung am Rohr überwacht und ggf. den Betrieb unterbricht. Dadurch wird das Gebäude vor Feuchteschäden geschützt. Zudem muss die Rohrleitung bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert werden.
Viele Grüße Flo