Wenn du es nicht mit den smarten Thermostaten und der Climate Lösung versuchen möchtest, sollten möglichst alle Thermostate offen bleiben. D.h. nicht, dass alle Räume gleich warm sind. Das wird über den hydraulischen Abgleich bestimmt. Der sollte so sein, dass sich damit in allen Räume der normale RT-Sollwert einstellt. Also z.B. Bad 24°C , Stube/Kinderzimmer 22°C , Rest 20°C. Für Räume mit wechselnder Nutzung (z.B. Kinderzimmer) kannst du natürlich Thermostate nutzen, um diese zum Schlafen abzuregeln. Aber es sollten eben nur wenige Räume sein, so dass der Einfluss auf den Volumenstrom gering bleibt. Wenn viele Ventile durch Thermostate geschlossen sind, kann das an den restlichen Ventilen zu noch stärkeren Strömungsgeräuschen führen, da sich der Volumenstrom dort erhöhen wird. Wurde deinen Anlage vor der Inbetriebnahme intensiv gespült und wurden inzwischen die Filter nach dem Einbau schon einmal kontrolliert? Die tendenziell niedrigen Volumenströme deuten auf eine dadurch verursachte Reduzierung hin. Sind die Filter sauber, hast du evtl. deutlich mehr Spielraum, um die Pumpe noch etwas zurückzunehmen und deren Geräusch zu reduzieren. Bei den Strömungsgeräuschen der HK musst du ggf. andere Wege gehen. Sind alle Heizkörper betroffen und wurden im Rahmen des WP-Einbaus die Ventile erneuert? Ich habe z.B. einen kleinen HK vom Gäste-WC, der sehr kurz an die WP angebunden ist. Der machte auch Strömungsgeräusche. Dort habe ich zusätzlich am Hahnblock den Volumenstrom reduziert und konnte damit die Geräusche verhindern.