Hallo Küstenpumpe, vielen Dank für die schnelle Antwort. Damit hast du meine letzten Zweifel zur Verwendung des alten TW Speichers als Pufferspeicher beseitigt. Ja, es wird komplett DIY. Auch hier weniger Kosteneinsparung als reine Neugier. Zum Spaß führe ich nebenher einmal einen Stundenzettel. Genau wie du geschrieben hast, werde ich die Schlange im alten TW tot legen, theoretisch müsste ich ja noch nicht einmal Stopfen drauf machen.....Die VL und RL der Heizung in den umfunktionierten Speicher dann einfach an die bestehenden Anschlüsse, diese sind 1 Zoll. Vielen Dank hier für den Hinweis zur Einbindung des Pufferspeichers. Da muss ich mich noch einmal einlesen bezüglich Reihen oder Parallelschaltung. Die "Sorglos Hydraulik" hört sich natürlich super an, kannst du mir noch kurz einen Tipp geben in welche Richtung ich da denken muss? Ich habe übrigens jeweils 50% Fußbodenheizung und Heizkörper. Die Mischergruppe lasse ich drin, obwohl ich bereits in Vorbereitung auf die Umrüstung die Gasheizung mit 45 Grad Vorlauf für Heizkörper und Fußbodenheizung habe laufen lassen. Vielen Danke vorab, Andreas