@Andy320D eine modulierende Luft WP läuft bei korrekter Auslegung ca 4000h pro Jahr. Deine lief in 3 Jahren nur 5000h Die D09 ist viel zu groß für das Haus. Leider erreichen die D08 und D06 die Förderkriterien nicht, daher wurde meist die D09 eingebaut. die dann in der Realität wegen dem Takten mehr Strom verbraucht als es die D08 gebraucht hätte. Hat das Haus 160 m³ FBH? Dann liegen dort 160 * 7cm Estrich. Das sind 11 m³ Estrich, was der Wärmespeicher Kapazität von 5500 Liter Wasser entspricht. Wenn man die Heizung so einstellt, dass die Heizung diesen Puffer nutzen kann, ist es egal ob dann 5580 l oder 5895 l vorhanden sind. Die Heizkurve muss so eingestellt sein, dass die Einzelraumregler möglichst durchgehen offen sind. Die Sekundärpumpe richtig eingestellt sein, damit der Puffer nicht ständig mit Vollgas aufgeladen wird und die WP wieder schlafen geht. Silent Mode aktivieren um die zu große WP zu drosseln. Es gibt von VM ein ext. Solar WT Set https://www.loebbeshop.de/solar-waermetauscher-set/ Wobei du mit einem 2000 W Peak Balkonkraftwerk mit 800VA Wechselrichter vermutlich billiger fährst und der Gesamtnutzung deutlich größer ist. VG