Hallo Karl,
du kannst die deiner Wärmepumpe mit Onebase-Plattform die Smart Grid Funktion nutzen, um so den Warmwasser-Sollwert zu erhöhen. Ein separater 2. Warmwasser-Soll-Wert kann hier nicht eingestellt werden. Ich gebe diesen Wunsch aber gerne weiter. Für eine Umsetzung kann ich diesbezüglich nicht garantieren.
Bitte pass auch auf, dass die System nicht durcheinandergebracht werden. Die Onebase-Plattform hat andere Funktion wie der WO1C-Regler und kann so nicht für die Funktion herangezogen werden.
@mdcore: Bei der Einmalwarmwasserbereitung heizt die Wärmepumpe in jedem Fall auf den 2. Sollwert auf. Eine Möglichkeit ist, dass die maximale Vorlauftemperatur bereits erreicht wurde und es deshalb zur Abschaltung kam. Der Sollwert kann dann nur erreicht werden, wenn der Durchlauferhitzer für die Warmwasserbereitung freigegeben wurde.
Viele Grüße Flo