Du nimmst dann bei 7011 nur Bit 5 und Bit 6 und unter 7012 stellst du die 3 ein. Dadurch wird bei der Umschaltung auf den 2. Sollwert (Warmwasserbereitung) bzw. Festwert (Puffer) umgeschaltet. Der 2. Sollwert für die Warmwasserbereitung wird über den Parameter 600C eingestellt und der Festwert für den Puffer über den Parameter 7202.
Bei Warmwasser musst du jetzt den 2. Sollwert um 5K höher einstellen, als den normalen Sollwert. Allerdings musst du dabei bedenken, dass nicht abgeschaltet wird, wenn der Sollwert am Speichersensor erreicht wurde, sondern wenn er auch am Sekundär-Rücklaufsensor erreicht ist.
Für den Pufferspeicher musst du dir hier eine obere Grenze definieren, eine reine Erhöhung um 5K zum normalen Sollwert gibt es nicht. Es kann aber über den Parameter 7208 eine Außentemperaturgrenze festgelegt werden, bei welcher die Festwertbeheizung nicht mehr stattfindet, sobald diese vom Langzeitmittel der Außentemperatur (3h) überschritten wurde.
Viele Grüße Flo