Hallo @keamas! Das sollte grundsätzlich funktionieren und so hoffentlich bereits mit entsprechenden Ventilen vorinstalliert sein, so dass du die einzelnen Keizkreisverteiler öffnen und schließen kannst. Prüfe auf jeden Fall noch mal ob du die für die Kühlung notwendig diffusionsdichte Dämmung an den Rohren zu den Heizkreisverteilern der FBH und einen Taupunktsensor installiert hast. Für die Fan Coils sollte auch alle Leitungen entsprechend diffusionsdicht Gedämmt sein sowie der Heizkreisverteiler durch eine Styroporbox oder geschützt sein. Wichtig ist auch zu prüfen, dass deine FBH die extrem Hohe Leistung der AC beim Vorkühlen entgegen nehmen kann ohne Stark zu takten - Kühlleistung einer FBH ist auf Grund fehlender Konvektion deutlich niedriger als die Heizleistung. Vermutlich solltest du die Fan Coils bereits in dieser Phase passiv mitlaufen lassen, um die hohe Kühlleistung deiner AC-WP entgegenzunehmen. Der Vorteil deiner Fan Coils ist, dass sie in der kritischen Phase der Hitzewelle bei abgestellter FBH die Luftfeuchtigkeit senken und vermutlich auch die volle Leistung der WP alleine aufnehmen können. Dadurch kann deine FBH aber vor und nach den Fan Coils auch mehr Leistung aufnehmen. Der Nachteil ist, dass du die nicht nur die FBH-HKV-Ventile manuell umstellen musst sondern auch jedes Mal die Kühlkennlinie und die minimale Vorlauftemperatur anpassen must. Auch musst du einen für Heizung und Kühlung funktionierenden Kompromiss bei der Hysterese deiner Anlage finden - eventuell musst du es dazu mal mit RL-Steuerung probieren, da die VL-Steuerung keine entsprechende Einschränkung erlaubt. Dieses Feinarbeit ist warum HBs die Kühlfunktion zwar einbauen, aber die Inbetriebnahme gerne "vergessen" - oder gleich den Einbau verweigern. Gruß Gwyn