Dafür musst du bei deiner Anlage ein Estrichtrocknungsprogramm aktivieren. Stell dazu die folgenden Parameter entsprechend ein:
„Heizw-Durchlauferh.“ - Ja
"Freigabe für Trinkwassernacherwärmung" - Ja
"Heizbetrieb" - Ja
"Wärmepumpe für Bautrocknung" - Nein
"Estrichprogramm" - 12
"Max. Vorlauftemperatur-Sollwert" (Heizkreis) - hier muss die Temperatur eingestellt werden, auf die die Anlage heizen soll (Auslieferzustand 40°C)
Weshalb die Ventilatoren jetzt zwischenzeitlich nicht verfügbar sind, kann ich nicht beantworten.
Viele Grüße Flo