Hallo Makesch,
bei der Auslegung der Kollektoren wird die mittlere Entzugsleistung des Erdreichs und die Kälteleistung der Wärmepumpe benötigt. Da es sich bei der Vitocal 300-G C12 um eine modulierende Solewärmepumpe handelt, muss hier die maximale Kälteleistung herangezogen werden. Der verwendete Betriebspunkt liegt bei B0/W35, was eine maximale Kälteleistung beim C12 Modell von 8,55kW ergibt.
Damit die notwendige Rohrleitungslänge berechnet werden kann, muss die Entzugsleistung des Erdreichs bekannt sein. Ich empfehle dir, dich dazu mit deinem planenden und ausführenden Fachbetrieb in Verbindung zu setzen.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen