Danke, AC bedeutet, dass die Rücklauftemperatur im Sekundärkreislauf zu niedrig ist und deshalb die Abtauung abgebrochen wird. Durch das Anheben der Kennlinie hast du dafür gesorgt, dass eine höhere Wärmemenge vorhanden ist und die Abtauung daurch vollständig durchgeführt werden konnte. Ggf. kann die URsache dafür ein etwas zu geringer Volumenstrom sein, im Veregleich zu vorher, wo die Abtauung noch mit denselben Einstellungen funktionierte. Hier empfehle ich, dies einmal zu beobachten: Wenn dem so ist, sollte die Sekundärpumpe geprüft und ggf. getauscht werden.
Viele Grüße Flo