Sehe geehrte Damen und Herren, ich hätte gerne die Information, wieviele Verdichtetstarts für die Anlage pro Tag normal sind um eine gute Lebensdauer der Anlage zu erzielen. Es handelt sich um einen Neubau aus 2018 Folgende Einstellungen getestet: 1: Raumthermostate auf 20-22 Grad eingestellt Heizkreis1 auf 20 Grad gestellt Raumtemperatur wie eingestellt ca.20-22 Grad Einzelraumregelung der Temperaturen mittels Raumthermostate Januar bis April (4Monate) Betriebsstunden Verdichter 640h Starts Verdichter 5168 2: Raumthermostate alle auf 30 Grad eingestellt Heizkreis1 auf 17 Grad eingestellt Raumtemperatur gefüllt ca.20-23 Grad Einzelraumregelung nicht möglich, da Raumthermostate alle auf 30Grad gestellt sind jetzt nach 22 Monaten Betriebsstunden Verdichter 4219h Starts Verdichter 1816 Ist die Anlage in meinem Fall zu überdimensioniert? Um eine Einzelraumregelung zu bekommen?