Wenn am HK1 nichts angeschlossen ist (wirklich?), dann wäre doch 00:4 richtig? Dies bitte mit dem Installateur abklären. In Adresse 9F steht bestimmt 8, diese kannst du auf 9F:4 absenken, sonst heizt der Kessel unnötig (zu) hoch auf. Mit B0:3 hast du nicht reine Raumtemperaturführung wie bei einem Raumthermostat (heizen bis Soll erreicht, dann aus), sondern du hast als Grundlage weiterhin die Soll-VL gemäss Witterungsführung, und zusätzlich korrigiert der Raumeinfluss diese Soll-VL, falls die Ist-Raumtemperatur von der eingestellten Soll-Raumtemperatur abweicht. Die Korrektur ist umso grösser, je grösser die Abweichung ist; wenn die Ist-Raumtemperatur stimmt, dann wird die Soll-VL nicht korrigiert. B2:50 ist eine für deine hohe Neigung sehr hohe Einstellung; bei grossen Abweichungen werden also grosse Korrekturen errechnet. Bitte das Gerät beim Aufheizen beobachten - es bringt nichts, das Gerät mit sehr hoher VL heizen zu lassen, wenn die Heizkörper die Wärme nicht rasch genug abgeben können; das führt leicht zu Überschwingen (es wird zu lange mit zu hoher VL geheizt, dann wirds im Raum zu warm, die VL wird nach unten korrigiert usw. usf.). Eine für viele Anlagen mit Heizkörpern passende Einstellung ist ungefähr b2:20; den für deine Anlage am besten passenden Wert musst du selbst herausfinden. Wenn du mit Raumeinfluss heizst (insb. bei hoher Einstellung von b2), kannst/sollst du vermutlich FA/Fb auf Null setzen, sonst hast du beim Aufheizen beim Heizbeginn vermutlich eine allzu hohe Soll-VL (Erhöhung der Soll-VL sowohl durch Raumeinfluss (variabel) als auch FA/Fb (fix)). Adresse 90:128 ist für dein anscheinend nicht besonders gut gedämmtes Haus vermutlich zu hoch - siehe dazu den Unterschied zwischen aktueller und gedämpfter Aussentemperatur (die Einstellung sagt aus, wie lange die Aussentemperatur für die Berechnung der gedämpften Aussentemperatur berücksichtigt wird; in Werkseinstellung ist das fast ein ganzer Tag). Eine sehr viel niedrigere Einstellung (wenige Stunden) dürfte passender sein, damit das Haus die je nach Aussentemperatur wirklich benötigte VL bekommt (zum Testen müsstest du aber wieder den Raumeinfluss ausschalten).
... Mehr anzeigen