Kleinere Schwankungen der Gesamtenergieeffizienz im Zeitraum 2020 bis 2023 sind vermutlich normal, allerdings ist eine Tendenz feststellbar. Eine Erklärung könnte eine langsam zunehmende Verunreinigung des Brennraums sein, wenn die jährlichen Reinigungsarbeiten nicht gut ausgeführt wurden. Sonderbar ist der plötzliche Abfall im Jahr 2024. Da könnte ich natürlich auch nur Vermutungen anstellen: - Keine Brennraumreinigung in 2023/24 (eher unwahrscheinlich, weil Abfall zu steil) - Ein Wärmemengenzähler wurde bei der Ablesung für 2024 vergessen - Es könnte mit dem Austausch zusammenhängen - Einer oder mehrere Wärmemengenzähler waren stehen geblieben. Dann wird da gern mal geschätzt. _________________________________ Zum Vergleich habe ich dir mal die Zahlenwerte unseres 6-Fam.-Hauses zusammengestellt. Man sieht, dass die Werte der Gesamtenergieeffizienz nicht konstant sind. In 2023 erfolgte der Wechsel der Heizung. Das etwas überdimensionierte alte Buderus-Gasbrennwertgerät GB112-43 (40 kW Nennleistung) wurde durch einen Vitodens 200-W, 32 kW, Typ B2HF, ersetzt. Man sieht, dass die Gesamtenergieeffizienz im Jahr 2024 angestiegen ist. Das Viessmanngerät scheint etwas effizienter zu arbeiten. Die Abrechnung für 2025 mache ich vermutlich im März 2026. Ich bin gespannt, ob die Gesamtenergieeffizienz für das Jahr 2025 ungefähr bei dem Wert von 2024 bleibt.
... Mehr anzeigen