Hat schon jemand die Sekundärkreispumpe überprüft? Wie sieht das Heizungswasser aus? Welche Materialien wurden in deiner Anlage verbaut? Fährst du direkt vom Innengerät auf den Heizkreisverteiler? Vielleicht kommt das zischen vom Heizungswasser, die Pumpe wurde durch Ablagerungen oder Schmutz bzw. ist in deiner Heizungsanlage der elektrochemische Prozess durch eine (falsche) Mischinstallation von Beginn an am Arbeiten und macht sich jetzt erst bemerkbar - die Schaufeln deiner Sekundärkreispumpe sind vielleicht dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden, da das abgebaute Material seit 11 Jahren im Kreis geschickt wird und immer wieder ein Stück des Pumpenflügels mitgenommen. Das PWM Signal sowie die Drehzahl stimmen, aber es kann nur mehr 65% Wasser geschoben werden da die Flügeln durch die Fremdkörper im System (Heizungsleitungen) abgebaut bzw. abgekrazt wurden und das zischen ist das geförderte Wasservolumen der Flügeln im inneren der Pumpe, welches zusätzlich mit dem "unbewegten" Wasser im äusseren Teil (innen an der Wellle, näher zum Gehäuse) kämpfen muss. Somit hast du durch das ungeförderte Wasser zusätzlich Probleme mit der Umwälzung. Der äussere Teil der von den Pumpenschaufeln nicht mehr erreicht wird, dreht sich zwar irgendwann mit, jedoch bekommst du nie die erforderliche Umlaufwassermenge zu Stande. Ich hoffe ich konnte das mit der Pumpe halbwegs plausibel erläutern. LG