Das Problem könnte die Speicherhysterese sein: Die Speicher-Soll-Temperatur entspricht der Temperatur gemäß führendem Heizkreis Die Standardhysterese beträgt jedoch -5K + 0K (Parameter 7203 und 7209) Beispiel: 30°C Vorlauf; Speicherbeheizung startet bei <25°C und stoppt bei >30°C Selbst wenn das Mischerventil voll öffnet, könnte es schwer sein die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Durch Reduktion von Parameter 7203 und Erhöhung von 7209 kann die Temperatur im Speicher nach oben geschoben werden. Weniger als -2K als untere Grenze lässt sich nicht einstellen Gerade beim Kombispeicher kann es je nach Außentemperatur sein, dass der Heizwasserbereich Wärme vom WW-Bereich "klaut" und so insbesondere bei Hysterese -5K nie die untere Grenze erreicht. Das ist sehr ineffizient, weil dann das "teuer" erzeugte WW verheizt wird. Möchte man auf untere Grenze -0K kommen, kann man den Temperatursensor um -2° verschoben einstellen, dann denkt die Anlage das Wasser hätte 28°C obwohl es in Wahrheit noch 30°C hat und beginnt dann schon zu heizen. Evtl. kann Flo Schneider erklären, wieso standardsmäßig -5K +0K eingestellt ist und welche Einstellungen für einen Kombispeicher geeignet sind. Viel Erfolg!