Hallo@VissmannEndkund21, ob du einer Empfehlung eines Herstellers folgen musst um die Garantie zu er-/behalten, fragst du am besten einen Rechtsanwalt oder den Betrieb, der dir das ohne FI installiert hat. Wenn das zwingend wäre, dann würde das da stehen. In jedem Fall sollte die Elektroinstallation auf einem recht aktuellen Stand bzgl. Überspannungsschutz ggfs. Blitzschutz sein. Ein Überspannungsschutz Typ2 ist heutzutage standard. Wenn dem nicht so ist, dann zieht sich Viessmann bei einem Defekt recht schnell aus der Gewährleistung, wie mein FB aus einem Fall mit einem anderen Kunden berichtete. Nachfolgend zum Vergleich die Elektroinstallation bei meiner Vitocal 250-A: In der Montageanleitung findet sich nahezu gleichlautend der Text zur Empfehlung eines Schutzschalters. Diese Empfehlung hat der ausführende Elektrofachbetrieb wie folgt umgesetzt: Wenn FI, dann Typ B wegen des in der Ausseneinheit verbauten 3-phasigen Wechselrichters (->energieeffiziente Betriebsmittel). Hieraus folgte Einbau eines "Doepke DFS 4 B SK 40A/0,03"; 4x40A / 30mA Typ B. Sicherungen 3xB16A Ausseneinheit, 3xB16A Heizelement in Inneneinheit, 1x B16A Steuerung in Inneneinheit u.a., damit ergibt sich der 4x40A. gruß rudi