Hi Flo, dieses Takten ist bei dieser Therme völlig normal (wenn auch herstellerseitig nicht beabsichtigt) und schadet der Technik überraschenderweise wenig bis nicht. Diese Thermen wurde damals meist stark überdimensioniert ausgewählt. Zusammen mit der hohen (nicht veränderlichen) Minimalleistung ist dann schnell der Modulationsberich überschritten, bzw. die Therme kommt gar nicht erst über die Minimalleistung hinaus da der Wärmebedarf geringer ist und der Brenner schaltet ab. Die Lösung besteht zuerst im Optimieren der Anlage (Abgleich), des Volumenstroms und der Heizkurve. Dadurch verringert sich das Takten nur mittelmäßig. Noch besser geht es mit einer "Taktsperre". Dazu nimmt man z.B. eine Klein-SPS / Smartrelay und sperrt damit den Brenner über Klemme X6 1/2 für eine bestimmte Zeit. Am besten klappt das, wenn man nur FBH hat. Hier sind Sperrzeiten von ca. 2 Stunden möglich. Gruß Fiedel