OK, hier sollte durch deinen Fachbetrieb einmal folgendes geprüft werden:
Prüfen, ob die Temperatursensoren des Kältekreises korrekte Messwerte anzeigen.
Verbindungsleitung Schrittmotor EEV zur Hauptleiterplatte prüfen.
Anschlussleitungen am Verdichter prüfen.
Falls die Wärmepumpe nach dem Aus- und Einschalten nicht wieder in Betrieb geht:
Kunststoffabdeckung am Verdichterkopf abnehmen. Stecker abziehen. Wicklungswiderstand an den Anschlüssen des Verdichters messen. Ggf. Verdichter austauschen.
Falls die Wärmepumpe nach dem Ausund Einschalten wieder in Betrieb geht:
Prüfen, ob alle Absperrhähne in der Außeneinheit vollständig geöffnet sind.
Prüfen, ob das elektronische Expansionsventil im Betrieb regelt und Wärme am Verdampfer übertragen wird (Sollwert Temperaturdifferenz Lufteintritt – Luftaustritt Verdampfer: 6 bis 10 K).
Mit Permanentmagnet prüfen, ob sich die Stellung des elektronischen Expansionsventils ändern lässt.
Kältemittelfüllmenge prüfen, ggf. nachfüllen (siehe Montageund Serviceanleitung der Wärmepumpe).
Prüfen, ob Kältemittelleitungen beschädigt oder geknickt sind.
Filtertrockner auf Verstopfung prüfen.
Prüfen, ob Feuchtigkeit oder Fremdgas in den Kältekreis gelangt ist.