Hallo zusammen, meine Vitoplus 300 (Herstellernummer 7199641) geht sporadisch mit den Fehlermeldungen F1 (Überhitzung) und F2 (Wassermangel/fehlende Durchströmung) auf Störung. Als Austauschpumpe ist seit zwei Jahren die Grundfos UPM3 15-75 KM-BUS verbaut. In der Codierebene 2 stehen aktuell folgende Werte: 30:1 (Interne Umwälzpumpe mit KM-Bus aktiv) E5:0 (Drehzahlregelung aus) E6:65 (Maximaldrehzahl) E7:30 (Mindestdrehzahl) Ich habe den Hinweis bekommen, dass das kleinere Laufrad der neuen UPM3 bei der Werkseinstellung von E7:30 im Teillastbetrieb physikalisch kaum noch Druck aufbaut. Dadurch steht das Wasser im Kessel und kocht über. Gleichzeitig greift die Drehzahlregelung wegen E5:0 wohl nicht richtig. Stimmt es, dass ich die Codierung für die UPM3 wie folgt anpassen muss, um das Problem dauerhaft zu lösen? E5 auf 1 (Drehzahlregelung aktivieren) E6 auf 80 (Maximaldrehzahl anheben) E7 auf 50 (Mindestdrehzahl anheben, damit die Strömung nicht abreißt) Vielen Dank für eure Hilfe und eine kurze Rückmeldung aus der Praxis!