Hallo zusammen, ich habe einen Viessmann Vitoplus 300 VP3A (Bj. ca. 2011). Es wurde bereits einiges gemacht: Wärmetauscher professionell gereinigt verbogene Dralleinrichtung ersetzt neue Öldüse eingebaut Brenner neu eingestellt Der Monteur hat den Brenner nach Abgasmessung eingestellt. Meine Messungen mit dem Testo 310 (Heizöl EL A) ergeben ca.: CO₂:13 % O₂: 4 % CO: niedrig Auffällig ist jedoch, dass der Gebläsedruck nur 14 mbar beträgt. In den Unterlagen finde ich je nach Ausführung Werte von 16–17,5 mbar. Mein eigentliches Problem ist aber, dass sich der Kondensatsiphon innerhalb weniger Tage leert. Der Wärmetauscher ist sauber, der Brenner läuft ruhig und die Abgaswerte sind gut. Kann der niedrigere Gebläsedruck von 14 mbar dafür verantwortlich sein, dass sich der Siphon leert, oder ist das eher auszuschließen? Hat jemand so einen Fall schon einmal gehabt? Vielen Dank für eure Erfahrungen.