Eine Wärmepumpe läuft normalerweise mit einer viel geringeren Temperaturspreizung. Das hilft dir auch die Vorlauftemperatur zu reduzieren. Wie viel Temperaturspreizung hast du normalerweise im Winter? Wenn möglich, versuche auf 5K zu kommen mit E6 kann man die Drehzahl der Pumpe anpassen. Versuche schrittweise zu erhöhen, bis es an einem Heizkörper zu laut wird. Anschließend kann die Vorlauftemperatur reduziert werden. im Jan/Februar wenn es kalt ist, stellst du die Heizung auf 24h durchheizen, ohne Absenkung. Nach 1 Tag kann man das Niveau weiter um 1K reduzieren, einen Tag später ist das Mauerwerk in einem stabilen Zustand und due kannst noch weiter runter gehen. leider kann dein alter Vitondens nicht so weit runtermodulieren, um konstant, ohne Start, durchzulaufen.