Wenn der Vordruck des MAG bei 2,2 bar liegt,sollte der Fülldruck bei mindestens 2,7 bar liegen. Nur so ist sichergestellt,dass sich genügend Ausgleichsflüssigkeit im MAG befindet. Wenn der Druck auf ca.1 bar absinkt,gibt's entweder ein Leck in der Anlage oder das MAG ist defekt. Es könnte aber auch sein,dass sich noch Luft im System befindet. Sollte dein Installateur den Fülldruck bei 2 bar eingestellt haben,wäre das falsch,weil hier das MAG leer wäre. Und könnte so seiner Funktion nicht nachkommen.