Zu 2). Was ist denn die Funktion des Überströmventils? Wenn du schreibst, dass die Pumpe läuft solange der Brenner in Betrieb ist. Wohin soll denn die Pumpe pumpen, wenn bspw. alle Thermostate zu sind? Es gibt ja keinen Bypass zwischen Vor und Rücklauf (zumindest nicht bei mir) Genau das ist die Funktion: Sitzt als Bypass zw. VL und RL, öffnet bei zu hohem Gegendruck aus dem Heizkreis um die Minimalzirkulation sicherzustellen, damit der Brenner weterhin die Temp messen und entspr. abschalten kann. Das Teil sitzt oft (bei neueren Geräten) tief im Inneren. Zukünftig haben wir einen Pufferspeicher (Wassergeführter Kaminofen) und 2 Pumpenmodule für FBH und HK. Und hier muss irgendwie das Pumpenmodul wissen, wann es laufen soll (Thermostate haben eine Differenz zwischen soll und ist festgestellt) oder wann sie aufhören soll zu pumpen. Dann geht es ja um eine externe Pumpe und nicht die "in der Therme". Dann wirkt der Puffer wie eine hydr. Weiche (wirk ähnlich wie der o.g. Bypass) und die Pumpe läuft wie oben gesagt immer mit dem Brenner mit. Die beiden ext. Pumpen sitzen dann hinter dem Puffer und laufen je nach Heizanforderung aus den Räumen (hier geht das so wie du denkst - Thermostate alle zu -> Pumpe erkennt das und schaltet ab), oder du baust etwas komplizierteres (z.B. "Technische Alternative- Regler") und lässt die Pumpen intelligent modulieren. Thermostate brauchst du dann nicht mehr, bzw. nur in den Räumen wo es dauerhaft kälter bleiben soll. Das ganze Thema ist aber recht komplex - auch schon ohne TA- Regler.