Hallo, du kannst auch eine neue Regelung Vitotronic 200 KO1B nehmen. Dazu eine Konsole 7282852. Sieht dann so aus wie hier Gelöst: Vitocrossal 300 Baujahr 2022 mit Wärmepumpe kombi... - Viessmann Community (viessmann-commun... Andere Option mit Ausschneiden des Blechs: Rücklauftemperatur zu niedrig | Atmos Fragen und Antworten (atmos-forum.de) Versuche voher aber mal Folgendes: Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orange Elektronikbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin- und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein- und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen. Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursachen kann und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird. Wenn das nicht hilft müsste man die Elektronikbox wechseln. Den Kessel würde ich möglichst lange laufen lassen. So was Haltbares bekommst du nie wieder. Außerdem ist das schon so ein halber Brennwertkessel, s. hier https://community.viessmann.de/t5/Sonstige-Produkte/EH-11-Hersteller-Nr-708820811423-EnEV2014-Muss-Heizkessel/m-p/15041/highlight/true#M4005