Es ist ein Vitodens 300-W, 32 kW, Typ B3HG. Laut der Anzeige in ViCare betrug bei deinem gestrigen Post der - Brauchwasser-Sollwert 55°C - die Brauchwassertemperatur lag bei 77,6°C - das Heizwasser hatte 82,4°C Alle drei Werte passen nicht zusammen. Schalte mal das Hygieneprogramm komplett ab, um zu sehen, ob sich der Steuerungsfehler oder Anzeigefehler wiederholt. Ich kann nicht sagen, ob das Hygieneprogramm Schuld an den irrwitzig hohem Brauchwasser-Istwert von 77,6°C war. Ich kann mir noch nicht mal vorstellen, dass da 77,6°C im Speicher waren. Bei einem Umlaufgerät wie dem B3HG wird der (externe) Brauchwasserspeicher während der Brauchwassererwärmung mit 20 K Temperaturdifferenz aufgeheizt, also müsste im Heizkreis eine Heizwassertemperatur von 75°C im eingeregelten Zustand vorhanden sein. Da sollten keine 82,4°C zustande kommen.